EA7AIN
Mensajes: 3006
#363281  - 6 junio, 2021 07:18 

Así es. Si un vecino reclama, ni puñetero caso, es un sólo voto el que se pierde, pero si la reclamación la hace una asociación de vecinos de una barriada con más de 6,000 vecinos la cosa cambia. He sido el secre durante más de 30 años, no querían que me fuera ni de broma.  Muchas cosas hemos conseguido porque es un colectivo grande, y ahora estamos en guerra con lo de la luz, que parece nos están teniendo de cuente. Qué sufrir más espeso, queridos. José Luis

ResponderCitar
Inició el tema
EA3ERD
Mensajes: 901
#363302  - 6 junio, 2021 17:34 

Me alegro mucho de que, después de las presiones ejercidas, finalmente ENDESA se ponga manos a la obra para solucionar el problema. 

Tras indagar un rato en Internet he averiguado a que se dedican y en que invierten su tiempo y dinero las grandes compañías de distribución eléctrica, en lugar de solucionar los problemas de sus abonados:

tower

¡Tela marinera! 😊 😊 😊 

 

73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"

ResponderCitar
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA3IO
Mensajes: 1195
#363464  - 12 junio, 2021 05:38 

Err,

Correjidme si me equivoco, pero hace unos años se subió la tensión, no se si como adecuacion a alguna norma de la UE, o que

Pero creo recordar que eran 400V entre fases y 240V fase y neutro. No?

Esto es se paso de los 380V trifásicos a los 400V y de los 230V a los 240. Puede ser?

 

 

EA3IO
Manuel Aleu

ResponderCitar
EC4AA
Mensajes: 562
#363467  - 12 junio, 2021 08:07 

No.

Y hasta aquí puedo escribir...
... no quiero que lo pasen a "hasuntos hinternos". 😠
73 de Manolo.

ResponderCitar
EA2AJO
Mensajes: 1841
#363469  - 12 junio, 2021 08:15 
Publicado por: @ea3io

Err,

Correjidme si me equivoco, pero hace unos años se subió la tensión, no se si como adecuacion a alguna norma de la UE, o que

Pero creo recordar que eran 400V entre fases y 240V fase y neutro. No?

Esto es se paso de los 380V trifásicos a los 400V y de los 230V a los 240. Puede ser?

 

 

Me da que te equivocas.

¿Podría ser que lo has soñado...?

 

73 y Salud.

Juankar - EA2AJO - EA1327URE---
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W

ResponderCitar
EA1CN reaccionó
EA2ET
Mensajes: 6689
#363474  - 12 junio, 2021 09:51 

No, no ha soñado, pero alguna razón habrá para obtener esas respuestas.

 

SISTEMAS DE TENSIONES EN ESPAÑA, AÑO 2009
Actualmente, en España, existen tres sistemas de tensiones en funcionamiento simultáneo:
B1(127/220 V), B2 (220/380 V) y B3 (230/400 V).

https://quintoarmonico.es/wp-content/uploads/2010/07/difB1B2B3.pdf

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2004/10/15/electricas-elevan-tension-230-voltios-suben-luz-casas-nuevas/0003_3115307.htm

 

Si quieres buenas respuestas haz buenas preguntas

73 de Angel, EA2ET.

ResponderCitar
EA1FBU
Mensajes: 219
#363489  - 12 junio, 2021 13:37 

Tensiones en España y tolerancias :

https://quintoarmonico.es/wp-content/uploads/2010/07/difB1B2B3.pdf

 

Saludos/ Alfredo

 

SRI  he repetido la respuesta de Angel...

Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1FBU
ResponderCitar
EA2AJO
Mensajes: 1841
#363497  - 12 junio, 2021 18:20 
Publicado por: @ea2et

No, no ha soñado, pero alguna razón habrá para obtener esas respuestas.

 

SISTEMAS DE TENSIONES EN ESPAÑA, AÑO 2009
Actualmente, en España, existen tres sistemas de tensiones en funcionamiento simultáneo:
B1(127/220 V), B2 (220/380 V) y B3 (230/400 V).

https://quintoarmonico.es/wp-content/uploads/2010/07/difB1B2B3.pdf

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2004/10/15/electricas-elevan-tension-230-voltios-suben-luz-casas-nuevas/0003_3115307.htm

 

Angel, pues si que lo ha soñado en los enlaces que has puesto está claro, 230V y no 240V, eso no hace falta razonarlo, se sabe, y si no se mira un recibo de la luz y en el indica que son 230V.

 

73 y Salud.

Juankar - EA2AJO - EA1327URE---
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W

ResponderCitar
EA3ERD reaccionó
EA3ERD
Mensajes: 901
#363501  - 12 junio, 2021 20:01 

Hola a todos.

En un sistema de distribución eléctrica típico utilizando un transformador de 25 kV/400 V, tipo DY11 o DY5 con primario en triángulo y secundario en estrella, con el centro de la estrella conectado a Neutro distribuido y puesto a tierra en la estación transformadora (Red de distribución TT con RST+N), la relación entre la tensión de Fase y la tensión de Línea es:

tensiones estrella triangulo

 

Cuando las compañías distribuidoras, para adecuarse a la normativa, incrementaron la tensión de Línea de 380 V a 400 V, lo que supuso al propio tiempo un incremento de la tensión de Fase de 220 V a 230 V, también aumentó ligeramente el consumo de las lámparas de incandescencia, motores de electrodomésticos (frigoríficos, aire acondicionado, aspiradores, lavadoras, etc.) radiadores y termos eléctricos, etc., todo con consumos previstos para un funcionamiento a tensión nominal de Fase de 220 V.

VF = VL/√3 = 400 V/1,732 = 230 V 

Esto supuso un aumento de la potencia real instantánea y por lo tanto del consumo en kWh leído por el contador, con el correspondiente incremento del importe del recibo, pero mucha gente no se percató de este “pequeño detalle” que sí favorecía los ingresos de las Compañías Eléctricas.     

73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"

ResponderCitar
EA7AIN, EA7HAE, EA1JB y 2 personas más reaccionaron
EA2AJO
Mensajes: 1841
#363503  - 12 junio, 2021 20:28 

Ernesto yo si me di cuenta de ese ardid, pero ...¿Que vas hacer contra las todopoderosas eléctricas que están bendecidas por el gobierno?

 

73 y Salud.

Juankar - EA2AJO - EA1327URE---
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W

ResponderCitar
EA3ERD reaccionó
EA1FBU
Mensajes: 219
#363505  - 12 junio, 2021 20:52 

Bueno, no todo es malo, los que tenemos amplis a válvulas, nos aumento un poco la POWER de salida y  (entrada).... hi hi

 

 

Saludos/Alfredo

ResponderCitar
EA1JB, EA3ERD, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA2ET
Mensajes: 6689
#363546  - 13 junio, 2021 19:38 

Se hartaron de decirnos que la potencia era la misma y que no afectaría a la factura, ya sabemos como funcionan los medios de información, solo hay que darles una buena parrafada ya escrita que les ahorre el trabajo, y de contrastar la información ya ni hablamos.

Si quieres buenas respuestas haz buenas preguntas

73 de Angel, EA2ET.

ResponderCitar
EA7AIN y EA2AJO reaccionaron
EA3IO
Mensajes: 1195
#363835  - 22 junio, 2021 05:15 

Bueno, es cierto 230V.

 Pero si estas cerca del Trafo, y este está cerca, o en la misma estadion de distribución puede ser que te llege a 240V.

no?

La variación de tolerancia esta en el +/- 5%(10% total) asi que 230V + 5% = 241.5V, y menos el -5% 218.5V, osease puede variar 23V.

Asi que, según esto esta en el margen superior.

Si me equivoco corregidme!!!!, no os priveis!!!

EA3IO
Manuel Aleu

ResponderCitar
EC4AA
Mensajes: 562
#363836  - 22 junio, 2021 07:32 
Publicado por: @ea3io

Bueno, es cierto 230V.

 Pero si estas cerca del Trafo, y este está cerca, o en la misma estadion de distribución puede ser que te llege a 240V.

no?

La variación de tolerancia esta en el +/- 5%(10% total) asi que 230V + 5% = 241.5V, y menos el -5% 218.5V, osease puede variar 23V.

Asi que, según esto esta en el margen superior.

Si me equivoco corregidme!!!!, no os priveis!!!

Ya lo han indicado antes: es ± 7 % (Art. 104.3 del Real Decreto 1955/2000)

Y hasta aquí puedo escribir...
... no quiero que lo pasen a "hasuntos hinternos". 😠
73 de Manolo.

ResponderCitar
EA3IO
Mensajes: 1195
#363875  - 23 junio, 2021 05:01 

Ah! 7%. Pues más para mi.

 

EA3IO
Manuel Aleu

ResponderCitar
Página 2 / 2

QDURE - https://qsl.ure.es


Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.

Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.

TIENDA ONLINE URE


Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...

WEBCLUSTER EA4URE


Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE